MensagemColocada: 13 Mai 2012 21:0    Assunto: Torneira de interseção purgador solar. Responder com Citação

Olá

A torneira de interseção do purgador do cimo do painel solar deve estar aberta ou fechada?

O meu painel solar foi montado há poucos dias, não tem fugas visiveis e já não tem ar no circuito, mas a pressão baixa para zero ao fim de 1 ou 2 dias.
Não há fugas visiveis no purgador e o vaso de expansão tem pressão.

Penso que torneira do purgador deve estar fechada, caso contrário num dia de sol intenso quando a temperatura sobe acima de 100ºC o liquido ferve, e sai pelo purgador. Está correta esta teoria?

Cumprimentos
Seabra
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 13 Mai 2012 22:0    Assunto: Re: Torneira de interseção purgador solar. Responder com Citação

Seabra escreveu:
Olá

A torneira de interseção do purgador do cimo do painel solar deve estar aberta ou fechada?

O meu painel solar foi montado há poucos dias, não tem fugas visiveis e já não tem ar no circuito, mas a pressão baixa para zero ao fim de 1 ou 2 dias.
Não há fugas visiveis no purgador e o vaso de expansão tem pressão.

Penso que torneira do purgador deve estar fechada, caso contrário num dia de sol intenso quando a temperatura sobe acima de 100ºC o liquido ferve, e sai pelo purgador. Está correta esta teoria?

Cumprimentos
Seabra


Essa torneira que fala não está antes do purgador? Normalmente o purgador é automático e antes do mesmo tem uma espécie de passador "torneira" se é o caso deve estar aberta. Mas embora queira ajudar não conheço quase nada de sistemas solares Wink
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
sardinha
Veterano do Fórum


Registo: 04 Nov 2006
Mensagens: 337
Local/Origem: Venho da terra assombrada, do ventre de minha Mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém.

MensagemColocada: 16 Mai 2012 0:0    Assunto: Responder com Citação

O que refere é verdade, se o liquido do painel solar ferver passa ao estado de vapor e o purgador deixa-o sair como se se tratasse de outro gas qualquer, de facto o purgador tem uma pequena boia que sobe impulsionada pelo liquido e fecha a saida, se for vapor de água é como se fosse ar e vai saindo tudo.
Encha-o e feche a válvula.
_________________

Sardina Pilchardus A pontualidade é o hobby dos desocupados.
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 16 Mai 2012 6:0    Assunto: Responder com Citação

sardinha escreveu:
O que refere é verdade, se o liquido do painel solar ferver passa ao estado de vapor e o purgador deixa-o sair como se se tratasse de outro gas qualquer, de facto o purgador tem uma pequena boia que sobe impulsionada pelo liquido e fecha a saida, se for vapor de água é como se fosse ar e vai saindo tudo.
Encha-o e feche a válvula.


Mas antes do purgador não tem um passador? Se o mesmo tiver fechado o purgador não faz o seu trabalho! Não é essa torneira que o Seabra se refere?
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Seabra
Veterano do Fórum


Registo: 23 Fev 2006
Mensagens: 160
Local/Origem: Portugal

MensagemColocada: 16 Mai 2012 9:0    Assunto: Responder com Citação

Boas

De facto o passador é o que está antes do purgador.

O que é que acontece quando a temperatura dentro do termoacumulador sobe acima dos 65ºC e faz desligar a bomba circuladora?
A o liquido de circulação dentro dos paineis atinge que temperatura, nos dias mais quentes? Penso que são temperaturas muito superiores a 100ºC, logo o liquido vai ferver? Não vai criar bolhas de ar? Se sim vão saír pelo purgador e a pressão vai caír. É verdade?

Cump.
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 16 Mai 2012 10:0    Assunto: Responder com Citação

Seabra escreveu:
Boas

De facto o passador é o que está antes do purgador.

O que é que acontece quando a temperatura dentro do termoacumulador sobe acima dos 65ºC e faz desligar a bomba circuladora?
A o liquido de circulação dentro dos paineis atinge que temperatura, nos dias mais quentes? Penso que são temperaturas muito superiores a 100ºC, logo o liquido vai ferver? Não vai criar bolhas de ar? Se sim vão saír pelo purgador e a pressão vai caír. É verdade?

Cump.


Esse passador tem que estar aberto! Só se fecha para manutenção.

Para saber se esta aberto as "orelhas" do passador tem que estar no sentido do tubo.

Esta informação foi patrocinada por um técnico da Caleffi. S.A Wink
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Seabra
Veterano do Fórum


Registo: 23 Fev 2006
Mensagens: 160
Local/Origem: Portugal

MensagemColocada: 16 Mai 2012 10:0    Assunto: Responder com Citação

Vitorf escreveu:
Seabra escreveu:
Boas

De facto o passador é o que está antes do purgador.

O que é que acontece quando a temperatura dentro do termoacumulador sobe acima dos 65ºC e faz desligar a bomba circuladora?
A o liquido de circulação dentro dos paineis atinge que temperatura, nos dias mais quentes? Penso que são temperaturas muito superiores a 100ºC, logo o liquido vai ferver? Não vai criar bolhas de ar? Se sim vão saír pelo purgador e a pressão vai caír. É verdade?

Cump.


Esse passador tem que estar aberto! Só se fecha para manutenção.

Para saber se esta aberto as "orelhas" do passador tem que estar no sentido do tubo.

Esta informação foi patrocinada por um técnico da Caleffi. S.A Wink


Agradeço o vosso apoio mas gostaria de ver respondidas as minhas questões, não me limitando apenas a saber que o passador tem que estar abarto.
O passador já estava aberto e nesse caso vai continuar.

Obrigado
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 16 Mai 2012 11:0    Assunto: Responder com Citação

Seabra escreveu:
Vitorf escreveu:
Seabra escreveu:
Boas

De facto o passador é o que está antes do purgador.

O que é que acontece quando a temperatura dentro do termoacumulador sobe acima dos 65ºC e faz desligar a bomba circuladora?
A o liquido de circulação dentro dos paineis atinge que temperatura, nos dias mais quentes? Penso que são temperaturas muito superiores a 100ºC, logo o liquido vai ferver? Não vai criar bolhas de ar? Se sim vão saír pelo purgador e a pressão vai caír. É verdade?

Cump.


Esse passador tem que estar aberto! Só se fecha para manutenção.

Para saber se esta aberto as "orelhas" do passador tem que estar no sentido do tubo.

Esta informação foi patrocinada por um técnico da Caleffi. S.A Wink


Agradeço o vosso apoio mas gostaria de ver respondidas as minhas questões, não me limitando apenas a saber que o passador tem que estar abarto.
O passador já estava aberto e nesse caso vai continuar.

Obrigado


Penso que acontece exatamente com descreve, quanto à pressão não me parece que caia por causa da libertação de vapor pelo purgador! Mas talvez seja melhor contactar o fabricante ou instalador dos painéis e perguntar.
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
fjcns
Veterano do Fórum


Registo: 04 Jan 2008
Mensagens: 260
Local/Origem: Penafiel

MensagemColocada: 16 Mai 2012 20:0    Assunto: Responder com Citação

já li alguma coisa aqui no fórum que dizia que quando o circuito está sob pressão a temperatura de ebulição da água aumenta, não posso dizer valores mas foi isso que percebi
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Observador
Veterano do Fórum


Registo: 19 Dec 2005
Mensagens: 1863

MensagemColocada: 17 Mai 2012 9:0    Assunto: Responder com Citação

fjcns escreveu:
já li alguma coisa aqui no fórum que dizia que quando o circuito está sob pressão a temperatura de ebulição da água aumenta, não posso dizer valores mas foi isso que percebi


É exactamente ao contrário.

Com aumento de pressão a temperatura de ebulição diminui.
É esse o principio usado nas panelas de pressão.

É assim (aumentando a pressão) que se consegue ferver água a uma temperatura inferior a 100ºC.
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Seabra
Veterano do Fórum


Registo: 23 Fev 2006
Mensagens: 160
Local/Origem: Portugal

MensagemColocada: 17 Mai 2012 10:0    Assunto: Responder com Citação

Observador escreveu:
fjcns escreveu:
já li alguma coisa aqui no fórum que dizia que quando o circuito está sob pressão a temperatura de ebulição da água aumenta, não posso dizer valores mas foi isso que percebi


É exactamente ao contrário.

Com aumento de pressão a temperatura de ebulição diminui.
É esse o principio usado nas panelas de pressão.

É assim (aumentando a pressão) que se consegue ferver água a uma temperatura inferior a 100ºC.


Que barbaridade!!! Se não sabe não diga disparates!
Onde estudou isso!?

Aumentando a pressão a água vai ferver a uma temperatura superior a 100ºC. Isso sim!

Repare, imagine uma panela aberta, se a aquecer, as muleculas da água estão completamente livres, logo mais facilmente se agitam quando chegam aos 100ºC.
Numa panela fechada (panela de pressão), com o aumento da temperatura as muléculas separam-se, aumentando o espaço entre elas. Com o aumento do espaço ente as muléculas vai aumentar o volume de água logo aumenta a pressão. O aumento de pressão obriga a comprimir as muléculas e o ponto de ebulição dá-se acima dos 100ºC.

As panelas de pressão são efectivamente para poder ter água a quente com temperaturas acima dos 100ºC. A água pode ferver a temperaturas superiores a 120ºC com uma panela de pressão bem vedada.

Cump.
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
chorao
Veterano do Fórum


Registo: 28 Mar 2006
Mensagens: 530

MensagemColocada: 17 Mai 2012 10:0    Assunto: Responder com Citação

as coisas que se podem aprender por aqui Rolling Eyes
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 17 Mai 2012 10:0    Assunto: Responder com Citação

Seabra escreveu:
Observador escreveu:
fjcns escreveu:
já li alguma coisa aqui no fórum que dizia que quando o circuito está sob pressão a temperatura de ebulição da água aumenta, não posso dizer valores mas foi isso que percebi


É exactamente ao contrário.

Com aumento de pressão a temperatura de ebulição diminui.
É esse o principio usado nas panelas de pressão.

É assim (aumentando a pressão) que se consegue ferver água a uma temperatura inferior a 100ºC.


Que barbaridade!!! Se não sabe não diga disparates!
Onde estudou isso!?

Aumentando a pressão a água vai ferver a uma temperatura superior a 100ºC. Isso sim!

Repare, imagine uma panela aberta, se a aquecer, as muleculas da água estão completamente livres, logo mais facilmente se agitam quando chegam aos 100ºC.
Numa panela fechada (panela de pressão), com o aumento da temperatura as muléculas separam-se, aumentando o espaço entre elas. Com o aumento do espaço ente as muléculas vai aumentar o volume de água logo aumenta a pressão. O aumento de pressão obriga a comprimir as muléculas e o ponto de ebulição dá-se acima dos 100ºC.

As panelas de pressão são efectivamente para poder ter água a quente com temperaturas acima dos 100ºC. A água pode ferver a temperaturas superiores a 120ºC com uma panela de pressão bem vedada.

Cump.


Toda a razão, eu aprendia que agua é agua até aos 122 C. +/- . Depois disso é vapor, por isso a temperatura dentro duma panela de pressão quando abre a válvula está entre 120 C. e 122 C. MAX.
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 17 Mai 2012 10:0    Assunto: Responder com Citação

chorao escreveu:
as coisas que se podem aprender por aqui Rolling Eyes


Por isso gosto deste fórum, porque se aprende! Very Happy
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Seabra
Veterano do Fórum


Registo: 23 Fev 2006
Mensagens: 160
Local/Origem: Portugal

MensagemColocada: 17 Mai 2012 11:0    Assunto: Responder com Citação

Vitorf escreveu:
Seabra escreveu:
Observador escreveu:
fjcns escreveu:
já li alguma coisa aqui no fórum que dizia que quando o circuito está sob pressão a temperatura de ebulição da água aumenta, não posso dizer valores mas foi isso que percebi


É exactamente ao contrário.

Com aumento de pressão a temperatura de ebulição diminui.
É esse o principio usado nas panelas de pressão.

É assim (aumentando a pressão) que se consegue ferver água a uma temperatura inferior a 100ºC.


Que barbaridade!!! Se não sabe não diga disparates!
Onde estudou isso!?

Aumentando a pressão a água vai ferver a uma temperatura superior a 100ºC. Isso sim!

Repare, imagine uma panela aberta, se a aquecer, as muleculas da água estão completamente livres, logo mais facilmente se agitam quando chegam aos 100ºC.
Numa panela fechada (panela de pressão), com o aumento da temperatura as muléculas separam-se, aumentando o espaço entre elas. Com o aumento do espaço ente as muléculas vai aumentar o volume de água logo aumenta a pressão. O aumento de pressão obriga a comprimir as muléculas e o ponto de ebulição dá-se acima dos 100ºC.

As panelas de pressão são efectivamente para poder ter água a quente com temperaturas acima dos 100ºC. A água pode ferver a temperaturas superiores a 120ºC com uma panela de pressão bem vedada.

Cump.


Toda a razão, eu aprendia que agua é agua até aos 122 C. +/- . Depois disso é vapor, por isso a temperatura dentro duma panela de pressão quando abre a válvula está entre 120 C. e 122 C. MAX.


Nas condições de pressão normal 76mmHg, a água é água até 100ºC. Acima dos 100ºC passa ao estado gasoso. Temos precisamente que aumentar a pressão para que a passagem ao estado gasoso se dê acima de 100ºC.

Cump
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Mostrar os tópicos anteriores:   
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum forum.aglobal.com -> Fórum Geral Todos os tempos são GMT + 1 Hora
Ir à página 1, 2  Seguinte
Página 1 de 2

 
Ir para:  
Neste fórum, você Não pode colocar mensagens novas
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Você Não pode votar neste fórum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group