Rafael
Veterano do Fórum


Registo: 18 Dec 2005
Mensagens: 289
Local/Origem: Minho

MensagemColocada: 11 Jan 2014 0:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
Boa noite!
Pelos vistos isso não está a funcionar bem, e sem um esquema como está feito não leva a conclusão nenhuma a dizer que a bomba está perto ou longe! Vasos a circular agua por lá é o que toda malta ai faz! Quase certeza que não deve ser essa causa mas sim a maneira que está ligado! para começar o arranque da bomba nunca deve ser a menos de 60º, também vi numa foto que na saída do vaso tem lá uma válvula retenção, para que efeito? Então a agua ao aquecer não aumenta o volume e não tem que ir de retorno para vaso ou para que serve o vaso!?

_________________
Cumprimentos Rafael Arieira
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 11 Jan 2014 2:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
Rafael escreveu:
Boa noite!
Pelos vistos isso não está a funcionar bem, e sem um esquema como está feito não leva a conclusão nenhuma a dizer que a bomba está perto ou longe! Vasos a circular agua por lá é o que toda malta ai faz! Quase certeza que não deve ser essa causa mas sim a maneira que está ligado! para começar o arranque da bomba nunca deve ser a menos de 60º, também vi numa foto que na saída do vaso tem lá uma válvula retenção, para que efeito? Então a agua ao aquecer não aumenta o volume e não tem que ir de retorno para vaso ou para que serve o vaso!?


Mas então é possivel voltar a ligar o tubo de respiro ao vaso e por aquilo a funcionar sem que a agua vá logo para lá mal liga a bomba e se perca calor?
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Rafael
Veterano do Fórum


Registo: 18 Dec 2005
Mensagens: 289
Local/Origem: Minho

MensagemColocada: 12 Jan 2014 0:0    Assunto: Responder com Citação

rsj escreveu:
Rafael escreveu:
Só com fotos pormenor, a altura do vaso é ultrapassada dependendo das ligações!


O instalador diz que vai resolver o problema! Para ja confio no homem.... A ver vamos....


Claro que é possivel.
Ja lhe disse que so com um esquema como está feito.
Até pode ter que fazer alguma ligação ao recuperador.
_________________
Cumprimentos Rafael Arieira
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 12 Jan 2014 21:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
rsj escreveu:
Rafael escreveu:
Só com fotos pormenor, a altura do vaso é ultrapassada dependendo das ligações!


O instalador diz que vai resolver o problema! Para ja confio no homem.... A ver vamos....


Claro que é possivel.
Ja lhe disse que so com um esquema como está feito.
Até pode ter que fazer alguma ligação ao recuperador.





Nao entendo muito mas a instalação esta da seguinte forma: Como pode ver na imagem tem os tubos brancos que são um que mete agua no vaso e o esgoto, por baixo do tubo do esgoto tem o tubo de cobre que é o respiro (o tal tudo que foi agora cortado) por baixo do tubo branco que mete agua no vaso podemos ver o outro tudo de cobre (o único que tem agora ligado ao vaso) depois podemos ver no chão o tubo que tem a bomba é o retorno da agua ao recuperador e o outro é a ida, os outros 2 tubos de cobre que vemos entrar no muro são tubos ligados ao anexo para no futuro meter algum deposito para agua quente, uma caldeira etc... Devo também dizer que o recuperador esta exactamente por baixo da tubaria (podemos ver na foto o tubo da chaminé).
Gostava de saber mais, mas não sei....
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Rafael
Veterano do Fórum


Registo: 18 Dec 2005
Mensagens: 289
Local/Origem: Minho

MensagemColocada: 12 Jan 2014 23:0    Assunto: Responder com Citação

O tubo que foi agora cortado onde liga?
foto das ligaçoes do recuperador?
_________________
Cumprimentos Rafael Arieira
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Jorge Santos
Veterano do Fórum


Registo: 19 Dec 2005
Mensagens: 2008
Local/Origem: Faro

MensagemColocada: 12 Jan 2014 23:0    Assunto: Responder com Citação

Cortaram o tubo da segurança ?

Esse tipo que lhe fez isso não percebe nada ! Eu vi logo pois quem mete uma torneira onde não faz falta só pode não perceber .

Até neste posta, mais lá para traz tem uma foto com as ligações para o seu caso ...

Mais valia ele furar o telhado e prologar esse tubo que cortou mais uns metros para cima, e deixava aberto ! Seria um erro menor !
_________________
Atentamente

Jorge Santos
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 13 Jan 2014 6:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
O tubo que foi agora cortado onde liga?
foto das ligaçoes do recuperador?

Não tenho fotos! E o pior é que não estou em casa para poder ver a intalação, mas se a memoria não me engana, não há nos tubos que descem até ao recuperador nenhum que esteja cruzado. Tendo isto em conta e sabendo que no piso por baixo da instalação que vemos na foto o recuperador está virado para o lado daqueles 2 tubos que furam a parede, o tubo de respiro está ligado algures do lado direito do recuperador! Não sei se me fiz entender ou se isto pode ajudar, vou tentar pedir alguem que va la a casa e fotografe aquilo tudo.
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 13 Jan 2014 6:0    Assunto: Responder com Citação

Vendo bem a foto, não tenho certeza do meu ultimo post!!!
Vou tentar saber isso a fundo.
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 15 Jan 2014 17:0    Assunto: Responder com Citação

Espero fazer-me entender com esta espécie de esquema Smile
Para nos situarmos melhor imaginemos que estamos de frente para o recuperador a ver a lenha arder.
O recuperador tem 4 pontos de ligação, 2 em cima e 2 em baixo. A ligação de baixo do lado esquerdo está simplesmente fechada e a de cima é o tubo de saída para os radiadores. Do lado direito o tubo de cima é o famoso respiro que foi cortado e o de baixo é o retorno.
Espero que agora seja tudo mais claro.




_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Rafael
Veterano do Fórum


Registo: 18 Dec 2005
Mensagens: 289
Local/Origem: Minho

MensagemColocada: 16 Jan 2014 2:0    Assunto: Responder com Citação

Derivado á altura do vaso tem que ser assim.

_________________
Cumprimentos Rafael Arieira
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 16 Jan 2014 14:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
Derivado á altura do vaso tem que ser assim.


Obrigado amigo Rafael pelo esquema.

Basicamente utilizamos a ligação que não está a ser usada!!!

Mas porquê que essa ligação ficou tapada!! Poupar cobre??

Como é que explico ao tecnico o trabalho mal feito, e a que corresponde o ligados que ele não usou?
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Rafael
Veterano do Fórum


Registo: 18 Dec 2005
Mensagens: 289
Local/Origem: Minho

MensagemColocada: 16 Jan 2014 23:0    Assunto: Responder com Citação

Não se deixe influenciado por outro tipo de ligação!
Pode ser ligado de outra maneira sem ter que ir ao recuperador, mas teria que subir o vaso cerca de um metro.
Ao mexer nessas ligações que rode a bomba para posição correta.
Na ligação actual (enchimento) nada de purgadores a montante da bomba.
A bomba deveria estar no ponto mais baixo da instalação…
O termostato submersivel no recuperador a ligar aos 60º.
Bom ex:

_________________
Cumprimentos Rafael Arieira
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 16 Jan 2014 23:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
Não se deixe influenciado por outro tipo de ligação!
Pode ser ligado de outra maneira sem ter que ir ao recuperador, mas teria que subir o vaso cerca de um metro.
Ao mexer nessas ligações que rode a bomba para posição correta.
Na ligação actual (enchimento) nada de purgadores a montante da bomba.
A bomba deveria estar no ponto mais baixo da instalação…
O termostato submersivel no recuperador a ligar aos 60º.


Passar a bomba lá para baixo e não por purgadores onde?
A temperatura para ligar a bomba posso mudar quando quiser! O homem deixou a 50 mas eu por norma punha a 75 e quando atingia isso mudava para 50 assim a bomba não parava de circular quando a água entrava fria e a temperatura caía.
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 17 Jan 2014 0:0    Assunto: Responder com Citação

Rafael escreveu:
Não se deixe influenciado por outro tipo de ligação!
Pode ser ligado de outra maneira sem ter que ir ao recuperador, mas teria que subir o vaso cerca de um metro.
Ao mexer nessas ligações que rode a bomba para posição correta.
Na ligação actual (enchimento) nada de purgadores a montante da bomba.
A bomba deveria estar no ponto mais baixo da instalação…
O termostato submersivel no recuperador a ligar aos 60º.
Bom ex:


É curioso que o recuperador da imagem é o mesmo que tenho mas na minha instalação os dois tubos de cima estão invertidos!!
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
rsj
Veterano do Fórum


Registo: 01 Nov 2011
Mensagens: 193
Local/Origem: Safou-se aqui um Galego!

MensagemColocada: 27 Abr 2015 18:0    Assunto: Responder com Citação



Boas, estive em minha casa na Pascoa, e não so pelo frio mas também para dar uso ao recuperador liguei-o e fiquei supreendido!!
Desta vez, e ao contrario das outras tinha lenha seca, o que muda tudo! Embora a instalação feita em minha casa não me inspire muita tranquilidade decidi por aquilo a bufar!! Que maravilha, deixei aquecer até aos 83 graus. Resultado, vidro sempre limpo e uma eficiência fantástica.
Lenha NÃO SECA nunca mais. Very Happy
_________________
Para o bem da humanidade...
Voltar acima
Ver o perfil de utilizadores Enviar Mensagem Privada
Mostrar os tópicos anteriores:   
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum forum.aglobal.com -> Fórum Geral Todos os tempos são GMT + 1 Hora
Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Página 9 de 10

 
Ir para:  
Neste fórum, você Não pode colocar mensagens novas
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Você Não pode votar neste fórum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group